Используем программу Sensnet Server, 66 датчиков ДВ2ТС-А и МАВ-ТТ20, вторичное устройство ОВЕН.
После развития сети, обнаружаются все датчики, последние 6 всегда в Аварии(пишет что выходят за рамки допустимых пределов, какие бы я не ставил). Физически датчики подключены, питание есть, А и В тоже на месте.
Подскажите в чём причина не правильной работы именно 6 последних датчиков.
Sensnet
Модератор: Админ
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 9:35 am
Re: Sensnet
в дальнейшем просто программа перестала видеть все датчики.
Re: Sensnet
Похоже на конфликт сетевых номеров.
Обратите внимание, что МАВ-ТТ20 занимает два сетевых номера и нумеровать их нужно через 1.
Обратите внимание, что МАВ-ТТ20 занимает два сетевых номера и нумеровать их нужно через 1.